安弗森DC/AC逆變器需要做哪些日常維護?

關鍵詞:DC/AC逆變器,日常維護2015-09-23
內容摘要:使用環境(如溫度、濕度、粉塵、棉絮、油霧、振動等)、內部器件老化及磨損等諸多因素,都會增加DC/AC逆變器故障發生率,為了降低故障發生率,延長DC/AC逆變器使用壽命,需要進行日常保養及定期維護。

    使用環境(如溫度、濕度、粉塵、棉絮、油霧、振動等)、內部器件老化及磨損等諸多因素,都會增加DC/AC逆變器故障發生率,為了降低故障發生率,延長DC/AC逆變器使用壽命,需要進行日常保養及定期維護。

    下面我們就日常維護的方法、注意事項做一下介紹:

注意:

    1、只有經過專業培訓的人員才允許拆卸、更換DC/AC逆變器部件。

    2、在檢查及維護前,請確認DC/AC逆變器電源已切斷至少10 分鐘,否則會有觸電危險。

    3、避免將金屬零部件遺留在DC/AC逆變器內,否則可能導致設備損壞。

日常保養

    請在本手冊推薦的允許環境下使用DC/AC逆變器,并按下表進行日常保養。

項目

檢查內容

檢查手段

判別標準

運行環境

溫度

溫度計

-10+40

4050℃之間降額使用,每升高1℃,額定輸出電流減少1%

濕度

濕度計

595%,不允許凝露

粉塵、油漬、水及滴漏

目視

無污泥、油漬、水漏痕跡

振動

專用測試儀

3.5mm29Hz

10m/s29200Hz15m/s2200500Hz

氣體

專用測試儀,鼻嗅、

目視

無異味,無異常煙霧

DC/AC逆變器

發熱

專用測試儀

出風正常

聲音

耳聽

無異樣響聲

氣體

鼻嗅、目視

無異味、無異常煙霧

外觀

目視

完好無缺損

散熱風扇通風狀況

目視

無污垢、棉絮堵塞風道

輸入電流

電流表

在正常工作允許范圍內,參考銘牌

輸入電壓

電流表

在正常工作允許范圍內,參考銘牌

輸出電流

電流表

在額定值范圍,可短時過載

輸出電壓

電流表

在額定值范圍

電機

發熱

專用測試儀、鼻嗅

發熱無異常、無燒焦氣味

聲音

耳聽

聲音無異常

振動

專用測試儀

振動無異常

定期維護

    根據使用環境及工況,每隔36個月對DC/AC逆變器進行一次定期檢查。

項目

檢查內容

檢查手段

判別標準

主回路端子

螺絲刀/套筒

螺絲緊固,電纜無破損

PE端子

螺絲刀/套筒

螺絲緊固,電纜無破損

控制回路端子

螺絲刀

螺絲緊固,電纜無破損

內部連接線、插接件牢靠

螺絲刀、手

插接牢靠

擴展板連接端子

螺絲刀、手

插接牢靠

安裝螺釘

螺絲刀/套筒

螺絲緊固

粉塵清掃

吸塵器

無粉塵、毛絮

內部異物

目視

無異物

電機

絕緣測試

500VDC兆歐表

無異常

部件更換

    不同種類的零部件使用壽命亦不同。零部件的使用壽命受環境和應用條件的影響,保持良好的工作環境有利于提高零部件的使用壽命。冷卻風扇和電解電容屬易損部件,按下表進行日常檢查,如有異常請及時更換。

易損部件

損壞原因

對策

日常檢查要素

風扇

軸承磨損、葉片老化

更換

風扇葉片無裂縫,運轉無異常,螺絲緊固情況

電解電容

環境溫度較高,電解液揮發

更換

無漏液、變色、裂紋和外殼膨脹,安全閥無異常

靜電容量≥初始值×0.85

注意:

    DC/AC逆變器長期存放時,應保證2 年以內進行一次通電實驗,時間不少于5 小時。通電時,采用調壓器緩慢升高至額定值。